250变压器配多少互感器

250变压器配多少互感器

对于250kVA的变压器,选择电流互感器(CT)时,主要考虑的是变压器的额定电流和电流互感器的额定电流比。以下是相关计算和推荐:

1. 额定电流计算 :

250kVA变压器的低压侧额定电流可以通过公式 \\( I = \\frac{P}{\\sqrt{3} \\times U \\times \\cos \\varphi} \\) 计算,其中 \\( P \\) 是功率(250kVA),\\( U \\) 是线电压(0.4kV),\\( \\cos \\varphi \\) 是功率因数,一般取0.8。

计算得出:\\( I = \\frac{250000}{\\sqrt{3} \\times 0.4 \\times 0.8} \\approx 380A \\)。

2. 电流互感器选择 :

根据计算结果,低压侧电流约为380A,因此可以选择400/5的电流互感器,这样既可以满足计量要求,也可以留有一定的裕度,避免超负荷运行。

对于电度计量,建议使用400/5的电流互感器;对于配电盘电流表监示,可以使用500/5的互感器。

3. 其他注意事项 :

在实际应用中,电流互感器的选择还需要考虑其他因素,如测量精度、保护需求等。

确保所选电流互感器的额定容量能够满足系统的要求,避免因互感器容量不足而导致测量不准确或保护装置无法正常工作。

综上所述,对于250kVA的变压器,建议选择400/5或500/5的电流互感器,具体选择应根据实际应用需求进行详细核算。